    看了女子触高压电爆炸身亡视频,太触目惊心了,高压电塔难道不能紧急断电吗?

    [​IMG] 知乎用户,小小地调一枚。

    本人本科电气工程及其自动化专业,毕业后经过半年的轮岗直接进入电力调度中心,现在是调度值班员,已经工作三年了。

    前几天本人值班的时候,有线路出现故障对邻近的停电线路(有人在线路工作)放电,有群众发现了,电话报告给县调,之后接到申请断开线路开关的电话后,立即下令断开放电线路的开关!而发生放电的故障线路对侧是一所医院呢!

    对视频中出现的情况,说说普通群众碰见这种事情的时候该如何处理:

    不要围观!不要围观!不要围观!不要围观!

    1、跑到铁塔的基础下;

    2、查看铁塔的电压等级、线路名称、杆号;

    3、拿起电话拨打 95598 热线,将铁塔的电压等级,线路名称、杆号还有看到的情况,告诉 95598 的妹子。说不定你就可以救人一命了。

    剩下就交给我们处理。

    先来看看我们的权威书籍《电力调度管理规程》中电力调度员在事故处理中的处理原则:

    [​IMG]

    第一条首先是保人身!其次是保电网!再次是保设备!!

    我们调度接到 95598 妹子的电话后,迅速做好负荷转移后再断开需要停电的线路开关即可。

    只需要两步操作:合上备用电源的开关,断开需要停电线路的开关。而这两步操作均不需要填写操作票,并且我们可以进行遥控操作开关的。这两步操作正常情况下最多只需要5 分钟的呀!

    科普一下:

    (1)电力系统中的 N-1 准则:判定电力系统安全性的一种准则。又称单一故障安全准则。按照这一准则,电力系统的 N 个元件中的任一独立元件(发电机、输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其他线路过负荷跳闸而导致用户停电;不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故。

    现代社会对电力的依赖程度越来越高,对电力系统的可靠性要求也越来越高,所以 110kV 及以上线路基本满足 N-1 准则的,也就是说 110kV 及以上线路单条线路停电不会造成用户停电的。

    那些说停电造成多大损失的人们可以休矣,不知道可以不说,瞎说就不对了啊!!

    (2)对于重要用户比如:政府、学校、医院、煤矿企业等我们一般是要求其装有备用电源的,同时对每一个重要用户都做有相关的应急预案,并且实时更新,大家不要担心!

    [​IMG] 彭辉,电工,ham

    看了新闻,说一下感想:

    不作不会死。

    当从技术方面分析下,如果不是自杀,而是一个 10 岁小孩,爬到了铁塔上,他的风险有多大?

    1、新闻里是 110kV 的铁塔,同塔双回,也就是说,塔上有 6 条线路是带 110kV 高压电的,而 110kV 的安全距离是 1.5m,也就是说在线路 1.5m 范围内,都是可能放电的,所以,要穿过那么多的线路不被放电,是非常难和小概率的一件事。

    2、保护动作的前提是有短路情况,也就是说,除非已经发生放电、短路,而且要达到一定的限值,才能跳闸的,所以,等保护跳的时候,一般是很惨的接地了,金属都会融化的。

    3、作为电力企业,其实首先是保证人的生命安全,不论是电力人员还是非电力的,所以,请不要误解供电企业不停电是怕停电造成的影响,在任何影响前提下,人的生命都是最重要的。

    4、一般的 110kV 线路,在使用中大部分是配网输电用的,也有用于大型企业供电,但大型企业供电的 110kV 线路,一般都是双回线供电,停一条线路是没问题的,另外一条有充足的余量,如果是重要线路设计时就没考虑停电因素,没考虑备供,那不止要怕人自杀了,还要防止老天打雷不劈这条线。

    5、之所以没有现场停电,原因其实很简单,围观和警察都没办法准确描述需要停电的线路,如果现场有一名从事线路运行的电力员工,一个电话给调度,调度是可以准确评估停电影响范围和造成的后果,并在允许的情况下通知停电的,但是,这个时间最快,也要 3-5 分钟。

    电工甲:调度啊,110kV 作四线 3 号铁塔上有人爬上去了,申请紧急停电避险。

    调度乙:我看看,这条线供城区啊,负荷不重,还有不作线供电,可以停电。

    调度丙:小丁,有事故,紧急停电作四线。

    电站戊:老己,调度通知停电,准备操作。

    电站己:操作完成,可以汇报调度。

    至少 5 个人,时间么,你可以想象。

    6、但最关键的还有一点,由于城市空间和建设的原因,上述说的那个保证供电安全的双回线路,很多情况下其实就是同一个铁塔架设的,那么,问题来了,停哪回?假设新闻中的就是一个电源的两回线:

    电工甲:调度啊,110kV 作四线 3 号铁塔上有人爬上去了,申请紧急停电避险。

    调度乙:不行啊,作四线和不作线都在这个铁塔上,停一回没问题,要是停下来,他一个不小心跑到不作线上,那就全站失压事故了,好几万户居民停电啊,老甲啊,能不能确定停哪回啊?

    电工甲:刚才在不作这边,现在在作四那边。。。

    7、就算停下来了,感应电还是会发生触电的,就算触电没死,但是从高处坠落还是不可避免的,其实铁塔作业,最大的风险还是高度,那么高的地方,铁塔是有晃动的,就算是那个地方来个静电,一样会自由落体,所以,只能说电力员工就算尽力,也不一定能挽救一个爬那么高没安全措施的人。

    最后还是做个广告,发现这样的情况,请报警,并打 95598 给供电部门,告诉你能观察到的情况,最好是有铁塔底座上的编号标识,专业部门会评估电网风险的。不要以为别人作死就觉得是应得的。希望还是要有的,万一实现了呢,万家灯火,** 情深。